《 空中接口学园 》
>>   PHS网络优化
>>>>  急:实际施工后发现的问题[求助]

--  作者:Φ魔舞Φ
--  发布时间:2005-01-06 11:29:51
基站阻塞:相同的模拟线路,相同的基站,在不同楼层工作状态完全两样。我在一个室内覆盖项目中,1楼的组控CS工作正常,20楼无信号,网管端显示基站阻塞,把模拟线1楼和20楼对调后,20楼仍然阻塞,1楼正常工作。然后我把1楼基站和20楼基站对调,问题依旧。也就是说基站,线路都没有问题,但是在20,一直显示为基站阻塞,且无信号发出。请各位大虾多帮忙啊,到底是什么问题啊,多谢了
--  作者:transmit
--  发布时间:2005-01-06 13:51:28
应该还是线路问题。
你线路对调不会是在基站端对调的吧,否则1楼的线路肯定够不到20楼。也就是对调时,1楼基站使用的线路并非完全是前面20楼基站所用的线路,20楼的基站也是如此。
另外还可以更换一下CSC侧的CSIF板。
--  作者:Φ魔舞Φ
--  发布时间:2005-01-06 16:49:00
我对调线路是从电话机房配架上重新卡的线,是整体8根线对调,(如:1楼原用101,102,103,104,105,106,107,108;20楼用201,202,203,204,205,206,207,208。)今天中午我又过去,让网管中心把主站的第一根,也就是控制线先打断,然后重新激活,网管端显示正常,但也就是10秒钟左右,又阻塞了。关键是20楼的基站根本没有信号发出,(应该不是基站问题,因为,同样的基站我把他搬到1楼就正常了)也就不存在因为天线和室外基站的同步问题。阻塞是发生在基站信号发出之前,而不是基站有信号但打不通电话的那种阻塞,也不是因为与室外基站长时间没有同步而产生的阻塞。。。。。。
--  作者:tom
--  发布时间:2005-01-06 17:20:31
同意transmit的看法,估计是线路问题。也许某处绝缘不良。用误码仪测一下吧。
--  作者:transmit
--  发布时间:2005-01-11 17:02:17
线路在配线架上更换,基站的线路还是没有变化啊!即20楼的基站到配线架这段线并没有变化,你更换的是配线架到CSC之间的线路。因此还是线路问题。
--  作者:on21st
--  发布时间:2005-01-14 14:45:47
检查基站接地的情况没有?
--  作者:城市猎人
--  发布时间:2005-02-01 22:25:10
你的室内覆盖项目中有没有使用干线放大器的?
目前已经有7条评论    >>> 发表你的见解